卫生间等电位施工

     卫生间等电位施工   住宅等电位如何安装   住宅卫生间等电位做法   1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接卫生间局部等电位连接有什么要求。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接...

  

  卫生间等电位施工

  住宅等电位如何安装

  住宅卫生间等电位做法

  1、利用基础钢筋焊接就是指接地极利用基础中的地圈梁上方的两根钢筋焊成接地环路,如果有桩基,在图示的接地点处必须将桩基中的两根钢筋与圈梁焊成环路的两根钢筋焊接卫生间局部等电位连接有什么要求。一般用作建筑物的防雷接地兼做配电室的电气接地。

  2、局部等电位箱一般用在住户的卫生间内作等电位连接用,局部等电位箱的地线必须与接地网焊接成一体。

  3、接地网焊接指的是防雷接地和电气接地的焊接工作,有时设计中不一定使用地圈梁而单独采用镀锌扁钢来焊接接地网卫生间局部等电位施工示意图。

  4、引下线指的是“避雷引下线”,一般利用建筑物构造柱内两根大于16的钢筋引上到屋顶的避雷带,其下部与基础的地梁(也就是防雷的接地极)焊接卫生间局部等电位焊接做法。

  卫生间局部等电位是为了消除卫生间内各部位电位差,避免电击伤人而设的,放工中利用楼板内钢筋网焊接成间距不大于50cm的网格(人站立时两脚距离),并引出至局部等电位箱,卫生间内所有金属管道龙头等均要与等电位箱连接,卫生间所有用电设备的接地均要与等电位箱连接。其目的就是消除所有带电物体之间的电压差,当人在接触到这些物体时才不会产生电流而被电击卫生间局部等电位焊接规范。

  再看看别人怎么说的。

  1、有等电位的任宅,那基本上是私人别墅了。

  2、在这类居所旳等电位,以箱式安装为佳,一般选埋入试,等电位连板40x300为好,接地体引入,使用16平方的多股铜线建筑卫生间等电位做法。

  

  3、安装高度距地面:300mm一500mm,位置在一层旳厨房,最好是外墙的里侧,以兼顾接地体引入线的敷设建筑卫生间等电位做法。

  4、等电位箱,有成型产品 ,也可自己做,不复杂。

  卫生间等电位的安装的第二步就是预埋或者连接安装连线的线管。首先先把小钢筋横竖摆好,距离保持在60厘米以下,把交叉点焊接起来,找一条扁铁,分别焊接上到另一头接到等电位箱内。

  通过框架式结构卫生间水泥界面连接在一起,这时候可以利用地面的铁筋网把扁铁和卫生间立柱钢筋电位箱连接即可。

  卫生间等电位的做法按以下进行: 一、电位接地端子盒的具体做法确定如下:等电位端子盒由0.8mm的冷轧钢板制作,采用暗敷方式。二、等电位联结的做法如下:

  1.在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通;

  2.金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。

  3.局部等电位联结端子板应采取螺栓连接,设置在方便检测的位置,以便拆卸进行定期检测;

  4.等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。

  5.具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。

  