楼房总跳闸
整个小区跳闸是怎么回事
既然知道接反了,那为什么不把它接回来呢?如果说接反了之后,你家里的闸不跳,要是整到楼跳的话,那有可能是楼里的其他邻居家用电,设备电路上可能有短路的地方,如果说你把零线和地线接正了以后还有这种情况出现的话,那应该就是上面说的那种原因了,但起码你要先把自己家里的线给接正确才可以跳闸啥情况。
电路过热变压器超到一定高度就自动跳闸,或者漏电漏水了连电引起的。
1. 漏电保护器失效,漏电不跳闸
2. 总断路开关损坏,短路开关都跳闸
这个问题我遇到过,以前我们装修一个档口,档口一工作,物业就跳闸,档口没事,检查了好几天,发现是开发商配的电线平方数小了,换了电线完美解决居民楼整体跳闸什么原因
所说的情况有以下原因可以造成;
1.家中“插座”回路的有
“软击穿”现象整栋楼频繁跳闸怎么回事。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,
2.家中“插座”回路有
有轻微的漏电现象,检查的办法是将家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是家中“插座”回路有整顿楼跳闸是啥原因导致的
有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有
“软击穿”现象。
3.家中“插座”回路的漏电保护开关有问题,可以换一个试一下。
最后给一个忠告;千万不要听从那些不懂电气的人所说的那样,盲目的开关容量换大,否则有危险的。
漏电了吧?你确定是空开,不是漏电保护?如果是空开,下面的出线全拔了一推还跳闸,有可能是空开坏了。或者有人改造电路改错了楼层跳闸原因。从什么时候开始的?之前做过什么呀?
小区8栋13、14层常跳闸断电,是某户人家的电路问题吗
小区整层跳闸怎么排除故障?
“描述:小区8栋13、14层常跳闸断电,是某户人家的电路问题吗?”
●小区整层跳闸原因牵涉到整层整栋楼房的总电源断路器(或者空气开关)的安装容量及额定电流选择是否合理整个楼跳闸怎么回事。如果不是经常跳闸,则说明在这些住家用电高峰期的额定电流(额定功率)比较大。另外,不排除某户人家线路有问题。
正常工作中,总断路器的额定电流值的选择为实际测量电流值的1.3倍。
再者,总断路器的进出接头是否接触良好。如果接触不良,会造成某一点过热跳闸现象。
检查这种问题,必须得要求电工具有实际维修检测经验,必须要有检测工具。没有工具都是胡说八道。
答:小区投入运行后。
小区整层跳闸怎么排除故障?小区用电一般3相五线制系统单元楼跳闸是什么原因。根据你描述分析一下,8栋13、14层常跳闸,是某户人家的电路问题吗?理性现象分析说不是,如某户人家电路问题是不会影响整层配电开关跳闸,自家有开关保护。
具体应考虑8栋13、14层常跳闸原因,分配下游负荷是否与电源系统合理,整层下游动态电压是否低或电流大。这样会对整层控制开关原设置参数遭成影响。
处理意见:整层控制电源开关参数调整,ir延时过载电流设定值0.8倍;tr设定4秒。以实际负荷而定适应现场供电。
黄鹤楼天下江山第一楼
应"悟空小秘书"邀答!
小区整层跳闸怎么排除故障?
根据题后描写的8幢13、14楼经常跳闸,这不是漏保就是空开。
1也可能有你想不到的,如果是哪一家跨过了自家的电盒外使用电器,又正好电器或线有漏电入地线,因为它家直接威胁楼层的总电盒中的漏保,如果是他家中电盒内有漏保,其漏电不会跨级跳楼层总漏保的。
2如果总楼层跳的是空开,那首先想到的是.总空开的负载是否低于本楼用户的总负荷,能出现总空开跳闸,不管怎么说都是总空开选小了,既然用户自家都不跳,而在用电高峰期跳你的总闸,只有再分支装个空开。
当然在确认安装空开之前,要走访一下各家有没有用电故障,(以防有用电器短路,或者家里空开失灵或装大了,或有特大负荷用电设备)
如果不在用电高峰期就不跳空开,你也可选平时跳闸的时期的用电高峰期用钳表测量总线流量是否高于设定流量,再确定换空开!
对于楼房总跳闸的问题,以上都有详细的解答和解释,可能内容有点多,大家要耐心看完,希望对各位有所帮助。