空开老是跳闸怎么解决

     空开老是跳闸怎么解决   瞬时速断和限时速断   停电后变压器会自动跳闸   老跳闸的原因如下:1、电器短路造成的跳闸,可以对电器逐一检查,把损坏的电器维修好就能解决;2、电路负载过大,当同时使用多个电器时,就会造成过载,电表开关就会自动跳闸,可以购买一个更大功率的电表;3、电压不稳,电压不稳是很常见...

  

  空开老是跳闸怎么解决

  瞬时速断和限时速断

  停电后变压器会自动跳闸

  老跳闸的原因如下:1、电器短路造成的跳闸,可以对电器逐一检查,把损坏的电器维修好就能解决;2、电路负载过大,当同时使用多个电器时,就会造成过载,电表开关就会自动跳闸,可以购买一个更大功率的电表;3、电压不稳,电压不稳是很常见的,只需购买一个稳压器就能够解决了家里总开关老是跳闸怎么解决。

  

  家里老跳闸是怎么回事?

  家里一直跳闸,该如何找出故障点?如何检修?很有可能是家中电器漏电了,或者是线路老化绝缘不好。首先检查家中大功率电器插座是否有发烫的痕迹,如果发烫拆开插座检查是否接触不良。检查配电箱有无螺丝没有拧紧,线路发烫家用电为什么老是跳闸怎么解决。排除这个问题后检查每一台用电设备是否漏电,拔掉所有插头,关闭所有照明灯具,然后依次插上开机运行使用(注意安全),打开照明开关,当使用某台电器的时候或打开某盏灯的时候空开跳闸,此时就可以判断是哪里漏电或此路电线有问题。由于家庭又添加了一些家用电器,用电负载比原来的负荷大而没有更换相应的断路器的额定电流,使漏电开关与负载严重不匹配;家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流空开老是跳闸怎么解决。

  一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后,必须根据其负载功率来及时更换相应匹配的空气开关或剩余电流动作断路器闸刀老是跳闸怎么解决。1.有可能你用的空气开关带有漏保。如果你是在插座上引了灯的开关儿的话。那样漏保就会起作用,就会不断的跳闸。解决的方法有两种。一种是。重新把开关的电连到开关儿的。空气开关上。还有一种方法就是把带有漏保的空气开关换掉,换成不带漏保的。2.还有一种情况就是家里面的电器可能会有短路现象跳闸器老是跳闸怎么解决。检查也很简单,就是看哪个电器插上去之后空气开关总愿意跳,这样的话,这个电器大多数会存在问题。3.还有一种可能就是安装开关面板的时候,有短路或者接地的现象。

  如果是这种情况,需要找专业的电工去给你检查,他们有专业的检测设备。用电设备出现漏电或线路漏电引起,如果是用电设备漏电的话,与上面的故障一样,一插上用电器就马上会跳闸,但也有可能是线路漏电引起,如果线路零线漏电,也会出现插上用电器就跳闸,没用电的时候不跳闸的现象空开老是跳闸怎么解决。如果是线路漏电的话,判断线路漏电的方法就比较复杂了,首先你要排除用电器原因后,并请专业电工进行。电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在出线处接一只万用表,并把档位调到电流档,并接通用电气开关闸刀老是跳闸怎么解决。

  若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电空调老是跳闸怎么解决。在线路通电的情况下,用钳形电流表的毫安档依次钳测线路,根据表的变化也能判断出线路是否存在漏电。为了安全用电及运行可靠、解决的办法就是修改配电方式,具体做法如下;配电总开关改为双极断路器替代漏电断路器、各配电回路采用匹配各配电回路导线安全载流量脱扣电流值的、双线分合的、其体积占模数化配电箱两位的1P+N漏电断路器来保护漏电保护器老是跳闸怎么解决。

  如果条件限制的话;最简单也得用双极断路器替代总漏电断路器、之后就是各较为干燥场所的各个配电回路(如客厅、房间等)用一个双极漏电断路器来配电保护、较为潮湿场所(如厨房、浴室等)用一个双极漏电断路器来配电保护家里的电老是跳闸怎么解决。经过这样的修改配电方式后,各配电线路及各受电器具的正常微弱泄漏电流就不会叠加在单独一个漏电断路器上造成漏电断路器误动作了

  1、老跳的那个闸时间长了,元件老化了,

  2、负载漏电,

  3、负载负荷起过了闸的额定值,。

  看看是不是电路板出了问题不然就是坏了换一个

  瞬时速断指的是瞬时电流速断保护,瞬时速断是瞬时是没有带时限的,动作值达到整定值就瞬时出口跳闸,不经过任何延时,而限时电流速断是带有延时的,动作值达到整定值后经过一定的延时才启动出口跳闸家用电为什么老是跳闸怎么解决;

  瞬时电流速断和限时电流速断除了时间上的区别外就是他们在整定的大小和范围的不同,瞬时速断保护的范围比限时的要小,整定动作值要比限时速断的要大电表老是跳闸怎么解决

  原因和解决方法

  1) 变压器跳闸时,首先确认变压器高、低压侧开关均已跳闸,否则手动断开家里总开关老是跳闸怎么解决。如有备用变压器,应迅速投入。有母联开关的,检查母线联络开关是否自动切换成功;否则,确认没有母线保护动作,可能手动合一次联络开关。

  2) 就地检查变压器本体及引出线等一次回路进行检查,有无冒烟、着火、绝缘烧焦气味、有无短路放电痕迹及开关保护动作情况。

  

  3) 如主变、高厂变自动跳闸时,发电机将解列,立即检查厂用电切换情况,如果厂用电切换装置未动作,确认高厂变低压侧开关均断开,确认6kV母线无保护动作,在检查6KV母线无明显故障的情况下,可手动切换一次,不成功则不得再切。

  4) 根据保护装置动作情况、录波图和变压器跳闸时的象征确定变压器是内部故障还是外部故障,如经检查证明是人为因素、外部短路,变压器过负荷或二次回路故障、保护误跳闸等原因所引起,变压器停电测绝缘合格则允许试送;若查明是内部故障时,应进行检查和试验,以查明故障。主变压器内部故障跳闸后,应立即停止潜油泵运行。

  一,母线总开关和变压器开关一旦发生故障跳闸,应按以下步骤和方法进行处理:

  1,当母线或变压器等电源总开关发生故障跳闸时,应查明保护装置动作情况和拉开所有开关,并根据以下情况进行处理

  (1),如果变压器由于差动,速动或重瓦斯保护装置动作而跳闸,在未查明原因和消除故障以前,不可试送电;

  (2),如果是由于其它故障所引起,则在故障消除后,试合电源总开关,若受电良好,再往各分路送电

  4,查明拒跳开关拒跳原因并消除故障后,可试送电一次,若试送电不良,则应改为冷备用待修;

  5,向各路分路试送电时,若送至某一分路引起总开关跳闸,则应拉开该分路的开关和刀闸,先向其它分路送电,再对该开关引起总开关跳闸原因进行检查;

  6,试送电时若发现某一分路开关与总开关同时跳闸,则减小该分路开关的保护整定值再试送电一次,若试送电良好,再恢复保护整定值;若试送电不良,则改为冷备用

  (2),如果一台主变压器跳闸而引起其它主变压器过负荷,则按主变压器事故过负荷规定控制负荷

  原因如下

  当变压器各侧断路器自动跳闸后,将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统及其设备处于正常状态。

  检查掉牌属何种保护动作及动作是否正确。

  了解系统有无故障及故障性质。

  若属以下情况并经领导同意,可不经检查试送电:人为误碰保护使断路器跳闸;保护明显误动作跳闸;变压器仅低压过流或限时过流保护动作,同时跳闸变压器下一级设备故障而其保护却未动作,且故障已切除,但试送电只允许一次。

  如属差动、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘。在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。

  以上详细为您解答了关于空开老是跳闸怎么解决以及与之相关的一些内容。相信看完以上的内容,大家对于空开老是跳闸怎么解决这个问题也有了一定的了解。如果大家还有什么不明白的地方,可以在下方评论区留言,我们会在第一时间为大家答疑解惑。

本文来自互联网,如有侵权,联系删除