两段电流保护
速断电流高值低值什么意思呀
速断保护的概念
1. 电流一段称速断保护,电流二段称过流保护,电流三段称过负荷保护。
2. 就是一条输电线路,装了三套电流保护,三套电流保护的动作电流和动作时间整定值不同,电流一段:动作电流整定值最大,动作时间通常为0秒,故称“速断保护”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障两段电流保护。
3. 电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护电流一段和二段保护。
4. 电流三段:动作电流整定值最小(仅比额定电流大20%-50%),动作时间最长(1秒以上),又称“过负荷保护”,主要用于应对本条线路的超载,并作为下一段线路过电流的后备保护一段二段三段电流保护指什么。
5. 如此,三套电流保护各司其责。反过来,根据哪一套保护动作,就可以判断发生了什么故障以及故障大致的位置电流一二三段保护的区别。
6. 有别于电流速断,过电流保护通常是指其启动电流按躲过最大负荷电流整定的一种保护装置,也是多段式电流保护的最后一段,成为定时限过电流保护,亦即电流三段保护电流一二三段保护的区别。
速断电流高值低值就是有高定值和低定值两个保护定值。一般低定值启动,高定值做出判断跳还是不跳一段二段三段电流保护指什么。例如高频保护中,发生故障则低定值原件启动保护,高定值元件综合判断保护跳闸与否。对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护电流1段2段3段保护是什么意思。过流保护设定值往往较小(一般只需躲过正常工作引起的电流),动作带有一定延时;而电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。三段式过流保护包括:
1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段)
2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段)
3、过电流保护(电流Ⅲ段)这三段保护构成一套完整的保护。
高压开关的速断保护整定值是互感器的二次电流值,限时速断的整定值是根据设计手册的相应设备的保护要求来定,时限由上下级的配合来确定。
1、瞬时电流速断保护与限时电流速断保护的区别就是,瞬时是没有带时限的,动作值达到整定值就瞬时出口跳闸,不经过任何延时。而限时电流速断是带有延时的,动作值达到整定值后经过一定的延时才启动出口跳闸;
瞬时电流速断和限时电流速断除了时间上的区别外就是他们在整定的大小和范围的不同,瞬时速断保护的范围比限时的要小,整定动作值要比限时速断的要【摘要】
速断保护和限时速断保护值一样吗区别【提问】
2、瞬时电流速断保护与限时电流速断保护的区别就是,瞬时是没有带时限的,动作值达到整定值就瞬时出口跳闸,不经过任何延时。而限时电流速断是带有延时的,动作值达到整定值后经过一定的延时才启动出口跳闸;
瞬时电流速断和限时电流速断除了时间上的区别外就是他们在整定的大小和范围的不同,瞬时速断保护的范围比限时的要小,整定动作值要比限时速断的要【回答】
希望对您有帮助【回答】
3、整定值比限时速断值大还是小【提问】
瞬时速断保护的范围比限时的要小,整定动作值要比限时速断的要大【回答】
对于两段电流保护的问题,以上都有详细的解答和解释,可能内容有点多,大家要耐心看完,希望对各位有所帮助。